타지아나 현관문의 갑종 방화문 성능시험 성적서입니다.
방화문의 성능시험종목 및 방법
내화 시험 시험규격 KS F 2268-1
시험내용 |
시험방법 |
차열성능 |
- • 평균온도 : 초기온도 보다 140K 초과 상승하지 않을 것
- • 최고온도 : 문짝고정 및 이동 전열대의 측정온도가 초기온도 보다 180K 초과하지 않으며 문틀은 초기 온도보다 360K 초과상승하지 않을 것 (화재로 인한 열 방지 : 대피공간)
|
내화성 |
KSF 2268-1에 의해 시험로에 강제창호를 전후면 각 1세트를 고정시킨 후 60분 동안 가열 (부재가 화재에 저항하는 성능, 화재로 인한 화염방지)
- • 6㎜ 게이지가 150㎜ 이동되지 않을 것
- • 10초 이상 화재 발생이 없을 것
- • 25㎜ 게이지가 시험체를 관통 하지 않을 것 (세대현관문, 피난계단, 실외기실)(60분 이상 충족)
|
차연 시험 시험규격 KS F 2846
시험내용 |
시험방법 |
차연성 |
KSF 2846에 의해 차압 25pa 일 때 공기 누설량이 0.9㎥/min,㎡이하가 되는지 측정 (화재시 연기확산 방지 성능 확인) |
문세트 시험
시험규격 |
시험내용 |
시험방법 |
KS F 2630 |
비틀림 강도 |
KS F 2630에 의해 문을 일정한 힘으로 비틀었을 경우 힘을 제거 했을 때 원래 상태로 돌아오는 정도를 파악 (문짝을 비틀었을때 문짝의 상태에 이상 유무 확인) |
KS F 2631 |
연직 하중강도 |
KS F 2631에 의해 문에 수직방향으로 일정한 힘을 가한 후 변형량을 측정함으로써 연직방향에 대한 문의 저항함을 체크 (문과 문틀의 결합상태 이상유무 확인) |
KS F 2237 |
개폐력 |
KS F 2237에 의해 문의 손잡이에 로프를 연결하여 도르레를 설치 후 추를 연결하고 200M높이에서 무게를 측정하여 시행 (개폐하중 50N에서 개폐가 이루어 지는지 확인) |
KS F 2636 |
개폐 반복성 |
KS F 2636에 의해 모터감속기, 도어클로저 등을 사용하여 문을 일정한 각도로 100,000회 이상 개폐 (개폐에 따른 이상유무 확인) |
KS F 2236 |
내충격성 |
KS F 2236에 의해 문을 고정시킨 후 일정한 각도 65도, 1m높이에서 30㎏ 모래주머니로 충격을 가했을 경우 문에 변형유무 확인 (충격에 따른 문의 변형유무 확인) |
결로방지 시험 시험규격 KS F 2295
시험내용 |
시험방법 |
차연성 |
가열상자와 저온실 사이에 문세트를 설치하여 외기온도 -20도, 실내온도 25도, 실내 상대습도 50%인 상태에서 문짝과 문틀의 온도저하율을 측정하여 결로방지 성능 측정 (문짝과 문틀의 온도차이 비율 측정) 결로Ⅰ지역, 결로Ⅱ지역, 결로Ⅲ지역 |
단열성 시험 시험규격 KSF 2278
시험내용 |
시험방법 |
열관류율 성능(W/㎡K) |
가열상자와 저온실 사이에 문세트를 설치하여 외기온도 -20도, 실내온도 25도, 실내 상대습도 50%인 상태에서 문짝과 문틀의 온도저하율을 측정하여 결로방지 성능 측정 (문짝과 문틀의 온도차이 비율 측정) 결로Ⅰ지역, 결로Ⅱ지역, 결로Ⅲ지역 |
단열성 시험 시험규격 KSF 2292
시험내용 |
시험방법 |
기밀성능(등급) |